zxp6030011
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 126 点
下载积分: 963 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2019-04-07
最后登录: 2021-12-11
查看zxp6030011的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-28 20:19
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
转动编码器没反应  vd0一直是0
乘风破浪93
静坐常思己过,闲谈莫论人非!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 61 个
工控威望: 236 点
下载积分: 13337 分
在线时间: 208(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2025-01-21
查看乘风破浪93的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-28 22:51
图片:
图片:
图片:
不知道楼主是否了解这个编码器属于哪种输出类型?比如集电极开路输出、推挽输出,信号类型是PNP还是NPN型,这些参数都很关键,不要一味地怀疑程序问题。
西门子PLC基本上都是接PNP的传感器,如果接的是集电极开路的编码器,要串一个上拉电阻才会有信号进来。另外,编码器的供电要和编码器AB输出信号共用一个电源系统
楼主留言:
老哥 我用的 是NPN型编码器 关键是转动编码器后0.0和0.1频繁闪烁啊 应该不是线的问题吧
附件: 200smart高速计数_20200412.rar (14 K) 下载次数:90
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错