传感器直接驱动继电器,继电器是带二极管显示的那种。
问下是否需要追加续流二极管。有一台机用了不久发现常开传感器已击穿了,一直通了。传感器上有很多油,不确定是油的问题还是击穿的问题。
分享
alian9631
电控编程\设计
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
94 个
工控威望:
428 点
下载积分:
6202 分
在线时间: 102(小时)
注册时间:
2015-07-08
最后登录:
2024-11-24
查看alian9631的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-21 15:45
全看
|
小
中
大
一般不能直接带继电器,接PLC才可靠
楼主留言: