用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
为开关电源 选空开或者保险丝
上一主题
下一主题
无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
138 个
工控威望:
248 点
下载积分:
7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间:
2020-01-15
最后登录:
2024-11-16
查看无良!!的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-09-17 08:23
全看
|
小
中
大
各位大腿早上好
下载设备上装了一个额定输入电流3.4A的开关电源,客户让在开关电源前面加一个保护措施(短路),如果选择空开或者保险丝,应该分别选择多大的
有事加我头像微信
分享
bruce2020
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1080 个
工控威望:
1341 点
下载积分:
3411 分
在线时间: 726(小时)
注册时间:
2017-11-25
最后登录:
2024-12-22
查看bruce2020的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-19 21:50
全看
|
小
中
大
开关电源前加断路器。开关电源直流输出加直流型断路器。输出端或者负载几个电磁阀共一个保险丝。虽说老式。但是一般不会烧感应器的线。我碰到过好几个案例,都是DC24V短路,造成感应器线烧坏,或者电磁阀线烧焦,皮都焦破了。附近的线也跟着烧焦。开关电源美坏。主电源主开关没跳闸。设备是韩国和泰国的。开关电源都是牌子货,一个是欧洲的牌子。另一个是欧姆龙开关电源。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(jiasang0730)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
为开关电源 选空开或者保险丝
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问