无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-11-16
查看无良!!的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-17 08:23
各位大腿早上好
下载设备上装了一个额定输入电流3.4A的开关电源,客户让在开关电源前面加一个保护措施(短路),如果选择空开或者保险丝,应该分别选择多大的
有事加我头像微信
bruce2020
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1080 个
工控威望: 1341 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 726(小时)
注册时间: 2017-11-25
最后登录: 2024-12-22
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-19 21:50
开关电源前加断路器。开关电源直流输出加直流型断路器。输出端或者负载几个电磁阀共一个保险丝。虽说老式。但是一般不会烧感应器的线。我碰到过好几个案例,都是DC24V短路,造成感应器线烧坏,或者电磁阀线烧焦,皮都焦破了。附近的线也跟着烧焦。开关电源美坏。主电源主开关没跳闸。设备是韩国和泰国的。开关电源都是牌子货,一个是欧洲的牌子。另一个是欧姆龙开关电源。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(jiasang0730)