各位大腿早上好
下载设备上装了一个额定输入电流3.4A的开关电源,客户让在开关电源前面加一个保护措施(短路),如果选择空开或者保险丝,应该分别选择多大的
有事加我头像微信
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-06 17:10
开关电源不是只算额定电流这么简单,开关电源在上电瞬间电容会充电,也就是冷启动电流,这个电流正规的都有说明,断路器的短路电流要大于这个冷启动电流
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(hongsenmu)