我的接近开关有正负极和信号线三个端子,与plc连接时将信号线与plc连接就行吧,还需要为plc的公共端供电吗?我还有其他的普通的按钮开关只有正负极这个是不是不能连在和接近开关连在同一个公共端的输入点上啊,麻烦各位前辈指点一下。
分享
魅伤忆
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
573 点
下载积分:
18674 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2018-02-28
最后登录:
2024-12-23
查看魅伤忆的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-03 10:00
全看
|
小
中
大
1、你的PLC公共端肯定要和信号有闭合回路,公共端接了开关电源,你直接接开关电源即可,一般的PLC都是这样接线的
2、输入点的公共点一般是内部短接的,除非是分开的公共端。否则你有效连接都是接一起的。
楼主留言:
那三线制的开关电源怎么接啊?正负两极接24V,信号端接输入点,那这个公共端还能接普通的按钮开关和供电吗?