用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
想问一个接近开关的安装问题?
上一主题
下一主题
xq123456
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
32 个
工控威望:
146 点
下载积分:
553 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2020-08-20
最后登录:
2022-09-24
查看xq123456的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-09-03 09:41
全看
|
小
中
大
我的接近开关有正负极和信号线三个端子,与plc连接时将信号线与plc连接就行吧,还需要为plc的公共端供电吗?我还有其他的普通的按钮开关只有正负极这个是不是不能连在和接近开关连在同一个公共端的输入点上啊,麻烦各位前辈指点一下。
分享
魅伤忆
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
573 点
下载积分:
18674 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2018-02-28
最后登录:
2024-10-07
查看魅伤忆的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-09-03 10:00
全看
|
小
中
大
1、你的PLC公共端肯定要和信号有闭合回路,公共端接了开关电源,你直接接开关电源即可,一般的PLC都是这样接线的
2、输入点的公共点一般是内部短接的,除非是分开的公共端。否则你有效连接都是接一起的。
楼主留言:
那三线制的开关电源怎么接啊?正负两极接24V,信号端接输入点,那这个公共端还能接普通的按钮开关和供电吗?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
想问一个接近开关的安装问题?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问