cybbbbbb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 102 点
下载积分: 463 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2016-03-18
最后登录: 2024-10-25
查看cybbbbbb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-23 19:39
请教高手们帮忙指点一下,先谢!欧姆龙CP1H与台达M型变频器无协议通讯(TXD,RXD)用ASCII码发送,用串口助手发送25ZH没问题,编程时 3A,0D,0A是否也要转换成ASCII码,从地址码到校验码都要转换成ASCII码?下载程序到PLC我怎么弄都不行
cybbbbbb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 102 点
下载积分: 463 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2016-03-18
最后登录: 2024-10-25
查看cybbbbbb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-23 19:41
Re:CP1H与台达变频器通讯ASCII码发送问题
cybbbbbb
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 102 点
下载积分: 463 分
在线时间: 35(小时)
注册时间: 2016-03-18
最后登录: 2024-10-25
查看cybbbbbb的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-23 20:40
能,说详细一点吗?欧姆龙CP1H的RTU是:#0106   #2001  #09c4  D409就可以了,我想问的是3A,0D,0A直接发还是转ASCII:33 41 30 44 30  41,数据内容:3A 3031 3036 3230 3031 3039 4344 3042 0D  0A  都试了不行
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20979 点
下载积分: 27389 分
在线时间: 1758(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-15
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-24 14:38
很好奇为啥不用modbus rtu
自动化单机,生产线,项目编程调试!
sunboy1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 349 点
下载积分: 25341 分
在线时间: 2115(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-14
查看sunboy1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-08-24 15:10
3A 3031 3036 3230 3031 3039 4344 3042 0D  0A中4344改为4334
“:”  “0”  “1” “0” “6“ “ 2” ”0””0””1””0””9””C””4””0””B”CRLF