客户说设备上要留有MES接口,请问这是什么意思?PLC这边需要怎么做?
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 741 个
工控威望: 1119 点
下载积分: 340 分
在线时间: 584(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-10-31
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-17 15:58
都没能回答LZ的问题...
设备端需要做三件事:
1、硬件上要留出可以供外部访问的接口,无论是串口也好网口也好,看样子你们是只管设备,所以不用考虑集成的时候怎么搞,留个接口就完事了。本质上满足这个要求就可以跟客户说留了接口了,如果有时间就把下面两项做了,日后MES集成商在现场会对你感激不尽。
2、需要输出一份文件,根据设备的工艺要求把这个设备的主要指标,比如加工参数,测量结果等等的内存地址和单位写清楚,有外部逻辑交互的要把交互功能说清楚。
3、软件上要给出一些必要的辅助信号,比如设备状态是空闲还是工作,报警没报警、报警内容,还有一些比如加工开始啊加工结束啊,缺料啊,之类之类的,只要写到内存里面就行了,配合上面的信号表日后上位机软件可以很容易的把你设备的各种信息读出去就可以了。
楼主留言:
你好,我当前打算用三菱的FX5U带网口的,网口跟交换机相连,交换机再与触摸屏相连,然后交换机上留上两个网口,之后再把一些辅助信号,M点,D数据做表格列出来,再将其状态,信息,数据内容用表格写出来,交写客户那边就行了吗?这样能满足客户所说的留个MES接口子吗?