1623154245
好难,我再想想。。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 398 点
下载积分: 1157 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2018-12-12
最后登录: 2023-06-23
查看1623154245的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-17 13:51
客户说设备上要留有MES接口,请问这是什么意思?PLC这边需要怎么做?
aeolec_china
工控老顽童
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 139 点
下载积分: 6320 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2013-06-18
最后登录: 2024-11-17
查看aeolec_china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-20 09:07
看管理系统的拓扑结构,我以前做的智能管理系统项目是这样的 PLC(现场设备)<--->接口形式(物理连接)<--->CIM系统<----->MESS系统。CIM系统不是必须的。
设备制造商需要做的事情
1、接口形式(以太网、EIP、CCLINK等)需要对应的硬件模块。形式多样,可以采用上位机中转方式,也可以通过PLC的模块
2、如果存在CIM系统,应该有交互逻辑时序(以EIP为例,需要有TagMap表)有些基本的要求,比如心跳信号,设备状态(运
     行、停机、暂停、故障、节拍有的还需要电能管理)还有作业数据,设备参数、工艺参数。还有工艺流程上报(接收产品、
     产品工艺开始、产品工艺结束、产品ID等)。还有CIM系统反控设备等要求
3、如果没有CIM系统,只有MESS系统。比如三菱有MESS模块,只要把MESS系统需要的数据写入对应的地址即可,没有逻辑时序要求。没有MESS模块的话,就需要PLC编程将需要的数据写入映射地址,供MESS系统读取。