我要做了个定长切冲的设备,就是用触摸屏+PLC+伺服 而且料上外加编码器做成全闭环,到达长度停机做切冲的动作。伺服为送料主机,因为单纯的伺服开环控制可能会出现打滑的现象,但是现在不知道程序改怎么往下写了,用伺服定位脉冲的话   编码器就只能作为参考了;用编码器为主的话,伺服只是启停的话,然后设置一个减速长度,但是感觉有点浪费了    伺服电机没有启太大的作用。请大神指点一下!!
往事诉风
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 1902 点
下载积分: 3193 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2016-03-21
最后登录: 2024-12-27
查看往事诉风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-18 08:12
我的伺服电机带减速机控制送料   做为主机使用的    伺服电机带动的压辊为主动轮   有可能会出现打滑     这样的定位是不准的
往事诉风
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 1902 点
下载积分: 3193 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2016-03-21
最后登录: 2024-12-27
查看往事诉风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-18 10:54
引用
引用第5楼plc初学者于2020-08-18 08:18发表的  :

既然不准,那么你这个主题应该改为外接编码器控制伺服启停。定位就让外部传感器来吧,比如送料机构上安装编码器,接近开关,光电开关等物料长度进行判断计算。长度到了就让伺服停车,切完了再运行。

对啊   现在就的外接编码器   用来测量长度    长度到了   停机切断    切完再运行。就是感觉这样做有点不完美     完全是以外接编码器为主     伺服电机没有起到太大的作用       就是控制个启停和速度     感觉和变频器差不多         没有实现了全闭合把伺服的性能发挥出来
往事诉风
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 1902 点
下载积分: 3193 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2016-03-21
最后登录: 2024-12-27
查看往事诉风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-08-20 09:34
精度要求是±1    但是这个是频繁启停   连冲带切