想请教各位大师,这个CRC校验码到底有啥用,是如何计算
我用串口调试助手发送 读取MODBUS温控器温度
00 03 0000 0004
没有填写校验码,助手上校验码哪里就自动得出5C44
发送完后温控器返回:
04 03 08 00DB 00DD 00CF 00D2 B3 67
B367事校验码
那么问题是:
1助手上5C44是怎么出来的
2温控器返回B367是怎么算的
3为什么我不发送效验码温控器也能返回数值
斗志不能低
无良!!
有事加我头像微信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 138 个
工控威望: 248 点
下载积分: 7751 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2020-01-15
最后登录: 2024-11-16
查看无良!!的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-28 13:07
B367 是校验码   这个是温控表响应输入指令,根据读/写指令的数值,自动计算出来的   可能会有高低位转换  也就是十六进制的     67B3

前面的发送的时候,没写校验码,这个要看下  你这个温控器的说明书,是不是对校验码不做要求
有事加我头像微信