FX3GA24MT发出的最大脉冲频率达不到100KHz吗?
上一主题
下一主题
飘落的风
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
947 点
下载积分:
991 分
在线时间: 66(小时)
注册时间:
2020-03-17
最后登录:
2021-08-30
查看飘落的风的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-08-12 10:26
全看
|
小
中
大
最近在使用FX3GA试验汇川的驱动器,根据0HZ-----100KHZ对应0rpm----3000rpm的转速设定电子齿轮比,结果在70KHZ的频率以下,转速是在0---2100rpm成线性变化,可频率高于75KHZ后,最大转速就是2208rpm,无法再提升。鉴于上述情况,我怀疑原因可能有二:1、驱动器有限速,可能最高转速只能达到2208rpm,可后来我将电子齿轮比提升了10倍,
0HZ-----10KHZ对应0rpm----3000rpm的转速的情况下,频率和转速很好的成线性关系,转速也能到达3000rpm,说明不是驱动器的原因;
2、PLC发出的频率达不到100KHZ,最大就是70多KHZ,我只是猜测,也不确定。
求前辈、大神指导!
分享
hefq
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
614 个
工控威望:
808 点
下载积分:
1922 分
在线时间: 1523(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-17
查看hefq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-12 17:15
全看
|
小
中
大
可能是你的脉冲线内阻 太大了,就是说线太长了或线径小了
分享