13771165220
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 323 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2017-11-27
最后登录: 2024-12-18
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-11 08:56
图片:
如图,放置一个工件,驱动输送带,在脱离信号的瞬间停止输送带,不用PLC直接继电器控制如何实现?
不求其它方式来解决这个问题,只求在电气上如何采下降沿实现这个流程。
gxtmdb82164
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 770 个
工控威望: 1148 点
下载积分: 399 分
在线时间: 604(小时)
注册时间: 2019-09-22
最后登录: 2024-12-23
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-11 17:14
进入触发+自保持,常闭点输出