各位大家好:
关于松下A5伺服电机设置电子齿轮比走准;脉冲当量是0.005MM 、 电机每分钟3000转 、 PLC发送2000个脉冲 、 滚珠丝杆是10mm 、 驱动器P0.08 设置为0 P0.009 设置为
65536 P0.10设置为 125 请教各位大师为什么走不准呢 ? 65536/125*2000=1048576
分享
wxj136998
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
93 点
下载积分:
925 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2020-07-25
最后登录:
2020-12-02
查看wxj136998的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-12 06:25
全看
|
小
中
大
电子齿比计算错误,看一下我上次发的贴子应该对你有帮助
分享
wxj136998
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
93 点
下载积分:
925 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2020-07-25
最后登录:
2020-12-02
查看wxj136998的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2020-08-18 19:59
全看
|
小
中
大
松下A5系列伺服电子齿需设定pr0.09 pr0.10这两个参数