各位大家好:
关于松下A5伺服电机设置电子齿轮比走准;脉冲当量是0.005MM 、 电机每分钟3000转 、 PLC发送2000个脉冲 、 滚珠丝杆是10mm 、 驱动器P0.08 设置为0 P0.009 设置为
65536 P0.10设置为 125 请教各位大师为什么走不准呢 ? 65536/125*2000=1048576
分享
dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
552 个
工控威望:
3048 点
下载积分:
1506 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2014-06-22
最后登录:
2024-11-14
查看dayuczj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-12 09:19
全看
|
小
中
大
你这种直接设定一圈多少脉冲就行了
平常心!平常心!