用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下伺服电机走准
上一主题
下一主题
yuanqijun88
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
175 个
工控威望:
393 点
下载积分:
22894 分
在线时间: 445(小时)
注册时间:
2010-08-14
最后登录:
2024-11-10
查看yuanqijun88的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-08-10 14:24
全看
|
小
中
大
各位大家好:
关于松下A5伺服电机设置电子齿轮比走准;脉冲当量是0.005MM 、 电机每分钟3000转 、 PLC发送2000个脉冲 、 滚珠丝杆是10mm 、 驱动器P0.08 设置为0 P0.009 设置为
65536 P0.10设置为 125 请教各位大师为什么走不准呢 ? 65536/125*2000=1048576
分享
天空流星
SZ-CL
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
571 个
工控威望:
6193 点
下载积分:
19693 分
在线时间: 558(小时)
注册时间:
2008-03-17
最后登录:
2024-11-16
查看天空流星的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-08-12 09:08
全看
|
小
中
大
电子齿轮比设错了
直接设1圈脉冲数,P0.08 试试
[ 此帖被king125在2020-08-12 09:21重新编辑 ]
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下伺服电机走准
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问