cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-08-07 19:34
两台电机,都是星三角,一台75,一台55,用了两三年了。现在75kw电机启动在星三角转换的时候。高压进线的衔铁电了两次。供电局说变压器有问题。换了变压器之后还是一样。。现在也不敢试,请问有可能是什么原因。
cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-08-07 22:09
他厂里有旧的变压器,已经换上去了。200KVA的变压器,在杆子上,好换。但是换上去还是有一样的情况。
cyh1986
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 368 个
工控威望: 740 点
下载积分: 727 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-04-28
最后登录: 2024-11-26
查看cyh1986的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-08-08 15:39
不是高压电机啊。。。。。。就是380V的电机啊,星三角启动