信捷XCPLC数据块传送支不支持无符号16进制,为什么最大只能输入32767,如何能够输入65535
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1784 个
工控威望:
5345 点
下载积分:
21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2024-11-19
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-08 07:44
全看
|
小
中
大
PMOV不支持32位指令。可以用FMOV或DFMOV。
[ 此帖被汇荣铝业在2020-07-08 07:50重新编辑 ]