一个脉冲测速的玩意,没有铭牌
上一主题
下一主题
redrock99
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
320 个
工控威望:
554 点
下载积分:
3735 分
在线时间: 172(小时)
注册时间:
2009-02-04
最后登录:
2024-10-28
查看redrock99的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-07-05 11:00
全看
|
小
中
大
图片:
公司里的一个三无产品有问题,需要处理,找不到人,找不到资料。只知道是通过485读取数据,是一个通过编码器读脉冲测速的东西,我觉得应该是个套牌PLC,高仿货,但是对方曾经说是自己开发的,问下有什么好的替换方案吗?需要每隔100MS读一次速度数据。
分享
711022027
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
493 个
工控威望:
10025 点
下载积分:
8985 分
在线时间: 647(小时)
注册时间:
2008-03-23
最后登录:
2024-11-22
查看711022027的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-07-05 13:45
全看
|
小
中
大
编码器有型号吗?编码器输出什么类型信号,运行有正反转吗?工作转速的范围是多少?是PLC处理编码器的信号计算出转速,上位机100MS读取PLC的计算结果。通过MODBUS-RTU,还是其他通讯协议,通讯地址,站号是多少?波特率是多少?