引用引用第4楼ak47m16u571于2020-06-12 09:35发表的 :DDK的232为只读口,485才能修改扭矩等参数它这个485通信别的没什么,就是校验方式很奇葩
引用引用第7楼ak47m16u571于2020-06-12 17:15发表的 :我用plc都可以通信,你用电脑也可以实现的,没有任何问题
引用引用第10楼ak47m16u571于2020-06-15 08:42发表的 :还有提个醒,你电脑端口不要用ddk买的那个通信模块,ddk这个通信模块好像是不支持第三方开发使用的,我以前反正是没有整出来后来直接找了个RS485与拧紧机连接,然后调出来了。不过你也可以试试,帮我证明下,我有4年多没玩这个了