楼主  发表于: 2020-06-11 15:22
驱动器参数设置一样,会有时间误差吗,还是直接不能用,必须用同步控制功能吗。
雨落樱花
好吃懒作
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 122 点
下载积分: 307 分
在线时间: 59(小时)
注册时间: 2010-11-30
最后登录: 2024-12-18
查看雨落樱花的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-24 22:17
用三菱或者西门子的同步轴方案做起来应该都不难;允许有误差存在和修正的话,一路脉冲两个伺服也可以做,以前在圆网印花上我们做过相同的方案,伺服的编码器分频信号进PLC(信号要转换,一般PLC不能直接接受差分信号),差值调节通过在线修改电子齿轮比,PLC开时间中断。