PLC的直流电源0V与外部直流电源的0V之间的电位差有18.3V,两部分的0V端子接在一起是否有问题?因PLC输入的COM端子就是PLC的直流电源的0V.外部电源作为输入端子必须接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
tonywu0227
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 238 个
工控威望: 2404 点
下载积分: 6501 分
在线时间: 104(小时)
注册时间: 2020-02-09
最后登录: 2024-07-15
查看tonywu0227的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 15:20
把外电源的输入电源2条对调,看电压差是多少?还有PLC 及外接电源若没有接接地线也会产生电位差喔