泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2224 个
工控威望: 2454 点
下载积分: 11616 分
在线时间: 912(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-11-16
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流电源0V与外部直流电源的0V之间的电位差有18.3V,两部分的0V端子接在一起是否有问题?因PLC输入的COM端子就是PLC的直流电源的0V.外部电源作为输入端子必须接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
cypress1121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 3272 点
下载积分: 16833 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2020-01-07
最后登录: 2024-11-16
查看cypress1121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 10:37
基本上我都不用PLC本身的DC電源,如果已有外部電源供應器;PLC本身的直流24V可不使用。除非你的電源供應器容量太小。
cypress1121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 3272 点
下载积分: 16833 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2020-01-07
最后登录: 2024-11-16
查看cypress1121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-04 13:09
引用
引用第4楼namae于2020-06-04 11:21发表的  :
PLC的24V电源没用,但是PLC的输入信号COM端就是PLC的0V端子。外部电源信号的输入就必须的接PLC的输入COM端子啊。但是这两个直流电源的0V之间竟然存在18V的电压差。


請問是哪個牌子的PLC??
cypress1121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 3272 点
下载积分: 16833 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2020-01-07
最后登录: 2024-11-16
查看cypress1121的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-04 13:41
引用
引用第7楼namae于2020-06-04 13:15发表的  :


信捷PLC


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。
cypress1121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 3272 点
下载积分: 16833 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2020-01-07
最后登录: 2024-11-16
查看cypress1121的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-04 16:53
沒用過信截的不確定問題在哪,不過可以試試PL的0V暫時先不接。像三菱的 PLC內部直流都沒接過
cypress1121
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 184 个
工控威望: 3272 点
下载积分: 16833 分
在线时间: 411(小时)
注册时间: 2020-01-07
最后登录: 2024-11-16
查看cypress1121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-06-04 17:17



網路上找到一個示範接線圖,有點糊將就看一下。