泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2025-01-17
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流电源0V与外部直流电源的0V之间的电位差有18.3V,两部分的0V端子接在一起是否有问题?因PLC输入的COM端子就是PLC的直流电源的0V.外部电源作为输入端子必须接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2025-01-17
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 11:21
PLC的24V电源没用,但是PLC的输入信号COM端就是PLC的0V端子。外部电源信号的输入就必须的接PLC的输入COM端子啊。但是这两个直流电源的0V之间竟然存在18V的电压差。
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2025-01-17
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-04 13:15
引用
引用第6楼cypress1121于2020-06-04 13:09发表的  :


請問是哪個牌子的PLC??


信捷PLC
泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2247 个
工控威望: 2480 点
下载积分: 11668 分
在线时间: 915(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2025-01-17
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-04 14:49
图片:
引用
引用第8楼cypress1121于2020-06-04 13:41发表的  :


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。

难道我用的是仿信捷的假货吗?跟你的不一样?接线可是依据信捷说明书做的。无非测量了一下电压,发现之间存在这么大的电压差。测量各自的电源电压都是24V左右。因不明原因特来此请教,是什么原因会产生电压差?