泰山之石
A
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2238 个
工控威望: 2471 点
下载积分: 11650 分
在线时间: 914(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2024-12-23
查看泰山之石的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流电源0V与外部直流电源的0V之间的电位差有18.3V,两部分的0V端子接在一起是否有问题?因PLC输入的COM端子就是PLC的直流电源的0V.外部电源作为输入端子必须接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61845 分
在线时间: 821(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-12-23
查看bztongyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 11:27
com端应该能接外部电源的0v,没听说PLC的com端必须接PLC电源的0v。