PLC的直流电源0V与外部直流电源的0V之间的电位差有18.3V,两部分的0V端子接在一起是否有问题?因PLC输入的COM端子就是PLC的直流电源的0V.外部电源作为输入端子必须接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52442 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-12-27
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-05 07:49
引用
引用第9楼namae于2020-06-04 14:49发表的  :

难道我用的是仿信捷的假货吗?跟你的不一样?接线可是依据信捷说明书做的。无非测量了一下电压,发现之间存在这么大的电压差。测量各自的电源电压都是24V左右。因不明原因特来此请教,是什么原因会产生电压差?


這是 電壓準位的問題。

將PLC 與 POWER  [接地] 接好應該就好了。(不是0V,是接地)