aabbcc296
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 863 个
工控威望: 1255 点
下载积分: 6053 分
在线时间: 607(小时)
注册时间: 2009-03-07
最后登录: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-06-04 00:06
请教大神:西门子S7-200PLC,CPU226有2个串口,与三菱D700用Modbus RTU  485通讯控制,如果加个西门子SMART触摸屏连接到S7-200   CPU226PLC,那加的这个触摸屏以及PLC、变频器再怎么设置通讯?S7-200已经是主站了,变频器是从站了。把触摸屏连到另一个串口,怎么设置?
[ 此帖被aabbcc296在2020-06-04 08:22重新编辑 ]
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7137 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-19
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-06-04 08:36
一个口做主站,另一个口做从站
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 675 个
工控威望: 7027 点
下载积分: 7137 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2012-01-04
最后登录: 2024-11-19
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-06-04 09:08
port0只能做主站,读取变频器参数;port1可设为从站,与触摸屏通讯。