用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
Q64DAN缓冲存储区数据的读写
上一主题
下一主题
sqpfanglin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
188 个
工控威望:
1538 点
下载积分:
5255 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2015-01-27
最后登录:
2024-11-16
查看sqpfanglin的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2020-05-31 20:53
只看楼主
|
小
中
大
Q64DAN模块 缓冲存储区数据的读写,突然发现是用Move指令来代替TO指令,
那么问题来了,
问题1,
在Q64DA模块中,还可以用FROM / TO 指令来读/写缓冲存储区的数据吗?
问题2
Move指令代替了To
那么,有什么指令来代替From吗?
求大神解答,非常感谢!
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2045 个
工控威望:
2962 点
下载积分:
25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-16
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-31 21:02
只看该作者
|
小
中
大
两种方法
1、你可以直接设置,设置刷新地址
2、你可以mov到缓存 也可以从缓存mov出来
祝你好运
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(sqpfanglin)
项目、视觉、通讯QQ3515716
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
Q64DAN缓冲存储区数据的读写
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问