azqw90402
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 533 点
下载积分: 36769 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2018-10-23
最后登录: 2024-07-01
查看azqw90402的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-29 11:17
如标题,我这有1台Q06UDV与3台FX5U,想利用它们原本就有内置网路进行资料交换,不知道如何设置?还请各位大师指教
azqw90402
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 533 点
下载积分: 36769 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2018-10-23
最后登录: 2024-07-01
查看azqw90402的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-29 15:46
谢谢大师的建议,因为我现在有想到的作法是用socket communication做传输,但是这样是要送收的,虽然可以让它很快地传送跟接收,只是有没有什么方法是可以一直是在连接中读值的?
azqw90402
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 533 点
下载积分: 36769 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2018-10-23
最后登录: 2024-07-01
查看azqw90402的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-29 16:16
引用
引用第3楼w45062099于2020-05-29 15:50发表的  :
CPU简单通讯

谢谢大师的建议,可是我的Q06UDV里面没有看到CPU简单通讯这个设定 ,FX5U有看到,具体怎么用可以请大师指教一下吗
azqw90402
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 533 点
下载积分: 36769 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2018-10-23
最后登录: 2024-07-01
查看azqw90402的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-06-05 16:36
谢谢各位大师的回覆与帮助,这几天一直在找方法,找到一个还算符合需求,提出来给各位看看,就是用FX5U的简单通讯去做,FX5U那边要设定SLMP (QnA),然后再Q那边用MC protocl,不过好像只能用UDP,这样就可以互传数值了
azqw90402
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 533 点
下载积分: 36769 分
在线时间: 576(小时)
注册时间: 2018-10-23
最后登录: 2024-07-01
查看azqw90402的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-06-19 09:08
图片:
求助各位大神,我现在有接通简易通讯,但常常会异常完成并跳出这个错误码,我已经把执行间隔调成500ms,通信开始等待时间调成7s,可是效果还不是很好,请教各位大神,有没有办法可以降低他异常完成的次数,让他稳定一点