发表于: 2020-05-28 13:08
全看
|
小
中
大
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
大神看看那里设置不对 连接的是称重仪表
分享
zlcp123
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
4320 点
下载积分:
13670 分
在线时间: 557(小时)
注册时间:
2018-09-11
最后登录:
2024-11-26
查看zlcp123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-28 17:04
全看
|
小
中
大
错的比较多
1、Message改为 01+ 03+ 00+ 00+ 00+ 02+ CRC
2、Message1改为 01+ 03+ 04+ (w(DM 10),4)+CRC
3、梯形图改为 MOVL D10 D12