a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-13 12:04
请问下论坛里有没有做过出口美国的设备,目前我们有一条产线出口美国,美国工业电压标准是277V/480V,所以我准备设备内部按照380的弄,然后总进线用变压器转一下到480,但是我想问一下,这条产线上有多个插座,那插座电压一般用220V的还是277V的呢?我插座肯定用美标的插座,但是不知道美国工厂里单相设备电压是多少,比如客户接个笔记本电脑啥的,因为美国电压标准太多了,搞不清楚到底用哪一个,还没接触到终端客户,先出方案。。
a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 12:19
110V不是民用电吗,工业用电不是480V吗
a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-14 14:37
那线上的插座是220V的还是110V的?
还是两种都有,因为220和110插口不一样,不会插错,我不知道是不是两种都要准备

引用
引用第9楼030403118于2020-05-14 08:23发表的  :
我来告诉你
11年在美国搞设备
三相220V 单相110V
如果在国内你设备是单相220V 你可以不需要变压器 可接三相其中两相,如果变压器更好
如果在国内你设备是三相380V 你需要变压器,变压器随设备发出
.......