a239440265
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 275 点
下载积分: 751 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2016-01-22
最后登录: 2023-08-01
查看a239440265的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-13 12:04
请问下论坛里有没有做过出口美国的设备,目前我们有一条产线出口美国,美国工业电压标准是277V/480V,所以我准备设备内部按照380的弄,然后总进线用变压器转一下到480,但是我想问一下,这条产线上有多个插座,那插座电压一般用220V的还是277V的呢?我插座肯定用美标的插座,但是不知道美国工厂里单相设备电压是多少,比如客户接个笔记本电脑啥的,因为美国电压标准太多了,搞不清楚到底用哪一个,还没接触到终端客户,先出方案。。
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2025-01-01
查看twingo49的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-13 12:06
應該是115V單相
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2025-01-01
查看twingo49的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-13 12:22
引用
引用第2楼a239440265于2020-05-13 12:19发表的  :
110V不是民用电吗,工业用电不是480V吗

你可以參考一下NFPA 79這個規範(美國工業機器電器標準),裡面第 9.2.1 規定控制電壓不可高於 120V ,通常我們都會用 115V。
而480V 是用在三相動力上的
楼主留言:
我做过台湾的设备是三相208V,三根相线没有火线。不知道是不是这样
[ 此帖被twingo49在2020-05-13 12:32重新编辑 ]
twingo49
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22595 分
在线时间: 1019(小时)
注册时间: 2013-08-08
最后登录: 2025-01-01
查看twingo49的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-13 13:23
引用
引用第4楼a239440265于2020-05-13 12:45发表的  :
我做过台湾的设备是三相208V,三根相线没有火线。不知道是不是这样

台灣動力用電最常見的是三相220V及三相380V,單相用電則為110V及220V。