图片:
工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。

估计上4台中那台漏电了

一直没找到原因,未彻底解决此问题。
求路过的大佬支支招。
zhuyongxiong
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 653 个
工控威望: 4494 点
下载积分: 5683 分
在线时间: 451(小时)
注册时间: 2017-05-05
最后登录: 2025-01-07
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-11 16:56
引用
引用楼主denghong于2020-05-13 10:25发表的 电工基础没学好 :
动作漏电电流30ma没有问题,但是你要留意一个问题就是,它还有一个剩余不动作电流,你选用150ma的,就算你装个伺服都没问题