工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。

估计上4台中那台漏电了

一直没找到原因,未彻底解决此问题。
求路过的大佬支支招。
林亦然
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 142 点
下载积分: 336 分
在线时间: 118(小时)
注册时间: 2015-04-16
最后登录: 2024-11-04
查看林亦然的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-14 13:18
应该是四台设备同时启动时,冲击电流太大造成的,根本都不是漏电,漏电的话,总开关下面的漏电开关也跳,建议将总开关换大