工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。

估计上4台中那台漏电了

一直没找到原因,未彻底解决此问题。
求路过的大佬支支招。
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 670 个
工控威望: 11961 点
下载积分: 11608 分
在线时间: 526(小时)
注册时间: 2012-11-08
最后登录: 2024-12-19
查看hexdho的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-14 10:33
总开关的漏电保护动作电流30mA小了,用50mA及以上的试试。四台机同时开机漏电冲击电流大过总开关的漏电电流30mA就会跳,如果先开三台,再开第四台有是跳有时不跳,总开关的漏电动作电流50mA应该不会跳了。