楼主  发表于: 2020-05-13 10:25
图片:
工厂有4台设备,每台设备均有一个漏电开关(30MA),四台设备电源线共用一个总开关(施耐德),(如图所示)。
1.每台设备单独开机未出现跳闸现象。四个设备同时运行有时候总开关打不上去,有时候又可以。
2.每晚总开关(施耐德)关闭后。早上再打开总开关,会出现跳闸、一推上去就立马跳闸,漏电端跳。
3.任意开启3台设备,等几分钟后,再开启第4台设备,总开关又能打上去。

估计上4台中那台漏电了

一直没找到原因,未彻底解决此问题。
求路过的大佬支支招。
1992sd
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 592(小时)
注册时间: 2012-08-23
最后登录: 2024-11-15
查看1992sd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-14 08:21
总开关的允许漏电电流一定要大于下级分开关的漏电电流,选100mA以上;
从事电气相关的各位,一定要区分MA、mA,兆安!毫安!差了10的九次方,即一亿倍,基本的单位一定要搞清!