不懂柔情
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 166 点
下载积分: 18791 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2010-10-20
最后登录: 2024-11-22
查看不懂柔情的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-11 09:54
图片:
图片:
公司有两台设备,都用的台达PLC,型号不同。具体见照片。白色的那台程序上传下载正常。黑色那台不管通讯怎么设置,一直报通讯逾时故障。所用笔记本和编程电缆都是同一套。笔记本是联想G460,XP系统。编程电缆是USB-ACAB230。用的编程软件是ISPSoft V3.10,WPLSoft V2.49,都是官网最新版。两个编程软件在黑色那台使用时都是报同样故障。不知道怎么处理了!大家给个建议!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1302 个
工控威望: 1458 点
下载积分: 7992 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-20
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-11 10:04
估计ES2的这台,通讯站号被改动了。你做通讯侦测时,把PLC站号先设定为0,再去做自动侦测,应该能找得到才对。