引用引用第2楼yaostars于2020-05-11 11:23发表的 :黑色的那台电源都没供上,怎么通讯
引用引用第1楼fjqz00于2020-05-11 10:04发表的 :估计ES2的这台,通讯站号被改动了。你做通讯侦测时,把PLC站号先设定为0,再去做自动侦测,应该能找得到才对。
引用引用第3楼seafar于2020-05-11 11:59发表的 :盲猜PLC公共端接错
引用引用第10楼anlyl2014于2020-05-11 17:26发表的 :很可能是试过解密,出错了!
引用引用第12楼工控勤哥于2020-05-12 15:19发表的 :首先,检查黑色的ES2和触摸屏通信是否正常,如果正常,那就不是PLC问题,而是通信设置问题。然后,可以考虑用RS485的口通信看看,设置站号1或者2.