叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2023-11-22
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V  30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
浪子海风
浪子海风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 383 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2020-04-28
最后登录: 2024-11-21
查看浪子海风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-07 00:06
1. 使用二极管,安装在电磁阀的正负极上…
二极管的负接在电磁阀的正极。(带白圈那边)
二极管的正接在电磁阀的负极。
他们叫这为:反向电动势…
2.淘宝中,有一种灭狐器卖,样子像风扇的电容。3元/只
实际就是电容与线圈的结合,使电容吸收浪涌…达到灭狐效果…
3.浪涌吸收器,理论上有这东西,但淘宝没搜到,倒是搜到较大的浪涌吸收开关,主要用来防雷的…

第一种方法较为多用,简单而经济……
优伤的菊花
浪子海风
浪子海风
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 383 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2020-04-28
最后登录: 2024-11-21
查看浪子海风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-07 00:12
我认为你应该选用“固态继电器”即无触点继电器…
响应又快,又不会打火产生火花,且没有使用次数限制…
我们一直用…
优伤的菊花