事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V 30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
分享
宿迁电工
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1086 个
工控威望:
1228 点
下载积分:
2954 分
在线时间: 404(小时)
注册时间:
2018-11-30
最后登录:
2024-12-30
查看宿迁电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-07 21:10
全看
|
小
中
大
用固态继电器,或者用光电耦合器代替,患者在电磁阀线圈上并联一个续流二极管。