叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-05-06 19:16
事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V  30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-06 19:27
引用
引用第1楼chenxiaochun于2020-05-06 19:23发表的  :
老外的机器好像常开点都加了电容的,线圈是反向并联二极管。

加了什么电容?线圈反向并联二极管应该是1N4007
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-06 21:27
引用
引用第3楼huangaijia于2020-05-06 21:20发表的  :
增加一个常开触点试试

没用的,还是有电弧
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-07 08:42
引用
引用第6楼浪子海风于2020-05-07 00:12发表的  :
我认为你应该选用“固态继电器”即无触点继电器…
响应又快,又不会打火产生火花,且没有使用次数限制…
我们一直用…

那个牌子的,能推荐下吗
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-07 08:44
引用
引用第7楼030403118于2020-05-07 08:15发表的  :
经常用到 瞬间消耗掉电能就啥都没有 卖个关子
已经用了10年

请指教
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-07 08:46
引用
引用第8楼梦雨天涯于2020-05-07 08:19发表的  :

当年用过第一种,第二种记得有这个,第三种不认识

有效果吗?我一直记得二极管作用是反向截止,不是吸收啊
叫我某某
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
注册时间: 2015-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看叫我某某的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-05-07 16:49
引用
引用第13楼zhengf1989于2020-05-07 10:36发表的  :
开关电源电路上有 吸收反向尖峰三件套,电阻与电容并联再与二极管串联,了解一下,或者是直接找 阻容吸收器。

阻容吸收器是长得像电容一样的东西对吧?