事件描述:PLC控制中间继电器,中间继电器常开触点控制液压电磁阀
中间继电器线圈DC24V
液压电磁阀线圈DC24V 30W的功率
现在的问题是中间继电器的常开触点在断开的一刹那会有电弧产生,电弧次数多了就容易烧坏常开触点,请教各位大师如何消除这个电弧
分享
chenxiaochun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
132 个
工控威望:
283 点
下载积分:
514 分
在线时间: 193(小时)
注册时间:
2008-01-08
最后登录:
2024-11-19
查看chenxiaochun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-05-06 19:23
全看
|
小
中
大
老外的机器好像常开点都加了电容的,线圈是反向并联二极管。