楼主  发表于: 2020-05-06 17:30
很蛋疼的问题,今天工厂的老板突然问我电压低怎么办,结果就是总变压器100kva,然后各个机器的粗略估算总功率差不多400kw,又不想换变压器,有没有大神碰到过啊
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-12-18
查看ajunn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-06 21:04
超这么多,增容是必须的。

电压可以找高压电工调高一点,不知是不是所有变压器都能调
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-12-18
查看ajunn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-09 11:16
引用
引用第5楼zhuo610616于2020-05-07 08:09发表的  :

已经调到390了,


390是哪里的390?
二次测标准是400V,可以调到405V,负载离变压器远可调到410V,因为用电设备允许电压上限一般为 +10%。

针对不同负荷,分别观察功率因数,0.9以下,检查补偿电容有没损坏。
ajunn
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 682 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 1028(小时)
注册时间: 2008-11-05
最后登录: 2024-12-18
查看ajunn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-09 15:01
引用
引用第14楼zhuo610616于2020-05-09 11:51发表的  :

变压器端是390,v,一会让他们试试调410


可能高压波动大,调到二次侧400V,就可以了。