楼主  发表于: 2020-05-06 17:30
很蛋疼的问题,今天工厂的老板突然问我电压低怎么办,结果就是总变压器100kva,然后各个机器的粗略估算总功率差不多400kw,又不想换变压器,有没有大神碰到过啊
zhuo610616
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-07-16
最后登录: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-05-07 08:08
引用
引用第3楼huangaijia于2020-05-06 21:15发表的  :
看具体使用情况 调电压也不能太高 晚上不工作的时候 容易超压 观察过功率因数吗 有没有大型设备 各方面都要考虑清楚  你得观察一下 你们工作时的最高电流 不能光看设备铭牌上的

最主要的一般不会全开,电焊机又多,这样电压不稳定,如果主干线路加大会不会好一点呢?
zhuo610616
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-07-16
最后登录: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-05-07 08:09
引用
引用第2楼ajunn于2020-05-06 21:04发表的  :
超这么多,增容是必须的。

电压可以找高压电工调高一点,不知是不是所有变压器都能调

已经调到390了,
zhuo610616
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-07-16
最后登录: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-05-07 11:47
引用
引用第6楼狂风如风于2020-05-07 10:44发表的  :
有功率补偿柜吗?电焊机多的话一定要加功率补偿柜才行

意思单独拉一条主干线路,然后加上功率补偿柜单独对电焊机输送电源吗?
zhuo610616
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-07-16
最后登录: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-05-09 11:51
引用
引用第13楼ajunn于2020-05-09 11:16发表的  :


390是哪里的390?
二次测标准是400V,可以调到405V,负载离变压器远可调到410V,因为用电设备允许电压上限一般为 +10%。

.......

变压器端是390,v,一会让他们试试调410
zhuo610616
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 251 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2014-07-16
最后登录: 2023-03-12
查看zhuo610616的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-05-09 11:59
引用
引用第15楼crgtom于2020-05-09 11:55发表的  :
变压器没冒烟已经很幸运了,要定时测温啦!增容吧,

我也是这样想的,问题是他不是全部机器都开,就没太大问题,想开的时候就开不起来了