楼主  发表于: 2020-04-16 09:09
情况描述:用串口助手接收数据,没有问题。但是用plc端的485BD模块接收数据就会出现报文有错误。
接收到的报文前面一部分内容是没错的,从中间部分开始会出现多一个或者少一字符。
正确报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key=49084a7df835444a431d85f9e3992740@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853444607993300492020020012934a&key=49084a7df8354443d5f9e399270@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key==490884a7df8355444aa431d85f9e3992740@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=085344600799300049202000200012934a&keey=49084aa7df88354444a4331d85f9e39992740@

采取过的措施
485bd模块终端电阻选择从悬空,110欧,330欧都试过,不行。
缩短通信线的长度,不行。
关闭伺服驱动器,不行。

请问各位大神,我还可以采取那些措施?

谢谢~
holdkcxyz
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 4220 点
下载积分: 929 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2018-11-07
最后登录: 2024-11-13
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-19 16:01
       不至于这么差吧, 程序调整看看。以前用过3U和输力强接触笔作无协议通讯做轴承游隙测量,感觉没有SMART的自由口字符中断方式灵活。
以下是以前做的SMART模拟Hostlink从站直接替代CP1H,上位机一句代码不用改。
PC发送数据:PC连续读取VW10到VW52共22个字
4030305244303031303030323235372A0D        
PLC回复数据:PLC回复PCVW10到VW52共22个字
[10:35:06.162] 40 30 30 52 44 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 38 30 30 30
[10:35:06.178] 30 30 30 30 38 30 30 30 30 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 37 2A 0D



 





 
[ 此帖被holdkcxyz在2020-04-19 16:34重新编辑 ]
holdkcxyz
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 4220 点
下载积分: 929 分
在线时间: 288(小时)
注册时间: 2018-11-07
最后登录: 2024-11-13
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-19 17:47
恩 可能是硬件上不匹配或干扰造成的,双机通讯终端电阻应该可以不加,硬件上232理论上不如差分的485电平。