楼主  发表于: 2020-04-16 09:09
情况描述:用串口助手接收数据,没有问题。但是用plc端的485BD模块接收数据就会出现报文有错误。
接收到的报文前面一部分内容是没错的,从中间部分开始会出现多一个或者少一字符。
正确报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key=49084a7df835444a431d85f9e3992740@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853444607993300492020020012934a&key=49084a7df8354443d5f9e399270@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key==490884a7df8355444aa431d85f9e3992740@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=085344600799300049202000200012934a&keey=49084aa7df88354444a4331d85f9e39992740@

采取过的措施
485bd模块终端电阻选择从悬空,110欧,330欧都试过,不行。
缩短通信线的长度,不行。
关闭伺服驱动器,不行。

请问各位大神,我还可以采取那些措施?

谢谢~
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2024-09-27
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-18 21:06
引用
引用第1楼tkggtdkjpl于2020-04-16 16:29发表的  :
串口?
波特率低点试试

谢谢大神~我试一下。
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2024-09-27
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-19 17:35
引用
引用第3楼holdkcxyz于2020-04-19 16:01发表的  :
       不至于这么差吧, 程序调整看看。以前用过3U和输力强接触笔作无协议通讯做轴承游隙测量,感觉没有SMART的自由口字符中断方式灵活。
以下是以前做的SMART模拟Hostlink从站直接替代CP1H,上位机一句代码不用改。
PC发送数据:PC连续读取VW10到VW52共22个字
4030305244303031303030323235372A0D        
PLC回复数据:PLC回复PCVW10到VW52共22个字
.......

程序的话我试过另外写一个来测试,发现问题还是那样。串口助手接收到的数据没有问题,plc接收到的数据还是那样。后来我就用232替换485了,效果好了很多,基本没有啥问题了。
勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2024-09-27
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-04-30 18:10
引用
引用第5楼holdkcxyz于2020-04-19 17:47发表的  :
恩 可能是硬件上不匹配或干扰造成的,双机通讯终端电阻应该可以不加,硬件上232理论上不如差分的485电平。

我也很奇怪为什么共模的232会比差分485抗干扰强。可能是我中间有哪些细节没做好。