勤工俭学
deep throat
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 1567 点
下载积分: 5955 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2016-03-10
最后登录: 2024-09-27
查看勤工俭学的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-04-16 09:09
情况描述:用串口助手接收数据,没有问题。但是用plc端的485BD模块接收数据就会出现报文有错误。
接收到的报文前面一部分内容是没错的,从中间部分开始会出现多一个或者少一字符。
正确报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key=49084a7df835444a431d85f9e3992740@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853444607993300492020020012934a&key=49084a7df8354443d5f9e399270@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=0853446007993000492020020012934a&key==490884a7df8355444aa431d85f9e3992740@
错误报文:h5.trace.dorsmart.com/code/product?code=085344600799300049202000200012934a&keey=49084aa7df88354444a4331d85f9e39992740@

采取过的措施
485bd模块终端电阻选择从悬空,110欧,330欧都试过,不行。
缩短通信线的长度,不行。
关闭伺服驱动器,不行。

请问各位大神,我还可以采取那些措施?

谢谢~
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3443 个
工控威望: 20982 点
下载积分: 28465 分
在线时间: 1765(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-12-19
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-16 16:29
串口?
波特率低点试试