查了百度,很多种不同的说法。而且差异挺大。有的说可以乘以9,有的说2.5以下按4倍算,到底哪种更合理,欢迎经验比较足的大师指点一二。
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-04-18 16:57
全看
|
小
中
大
十下五,百上二,
百度
二五三五四三界,
七零九五两倍半,
穿管温度八九折,
裸线加一半,
铜线升级算。
首先说明一点,这个口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。