楼主  发表于: 2020-04-09 17:38
我用U盘上载威纶通TK6070IQ的XOB文件,然后反编译得到MTP文件,打开MTP,看到一些西门子PLC的寄存器地址格式如图1的样子,
图1

我更改触摸屏的型号为MT6070IH,编译下载到MT6070IH,可以看到正常的窗口,但有些寄存机数据错误,机器无法运转,后来我把所有VD-ODD全部改成VD,图2的样子,
图2

下载到屏,连接通讯数据线,寄存器读写正常。
现在的问题我就是不明白啥时用VD-ODD,啥时用VD,来论坛请教各位,或者可以提供有关上述问题的说明资料,谢谢。
[ 此帖被924011476在2020-04-09 17:45重新编辑 ]
924011476
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2024-10-30
查看924011476的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-04-10 17:59
论坛有人对这个比较了解吗?
924011476
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1278 分
在线时间: 287(小时)
注册时间: 2013-09-11
最后登录: 2024-10-30
查看924011476的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-04-11 13:13
那就奇怪了,我上传上来反编译出来就是VD-Odd。