最近做了实验,用FX5U控制X,Y两条轴做绝对值直线插补,反复循环动作20次后,发现从轴Y实际值有累积偏差---偏少----,主轴X轴正常,这让我百思而不解,于是有了下面想法,从轴Y在跟随主轴X时,会丢失一部分无法整分的脉冲,例如:主轴目标位置是3,从轴目标位置2,插补就是---主1--从1--主1--从1--主1---这个正常,如果主是3从是5,--主1--从2--主1--从2--主1--从?最后这个是否会丢失呢?备注数字代表脉冲个数。
分享
不小心遇见你
自动项目、PLC、视觉、通讯等工控软件开发QQ3515716
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
3 篇
发帖数量:
2045 个
工控威望:
2962 点
下载积分:
25180 分
在线时间: 1434(小时)
注册时间:
2014-01-05
最后登录:
2024-11-18
查看不小心遇见你的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2020-04-01 18:14
全看
|
小
中
大
。。。。。。。。。。。。。
一开始我以为是脉冲干扰丢失
你这完全是自己写丢的