caizebin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2293 分
在线时间: 137(小时)
注册时间: 2014-07-02
最后登录: 2024-08-05
查看caizebin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-03-26 15:21
        

             请问电工大神,380V  ,3P的漏保,其中一相L1,可以接多少220V的支路用电器?这样会不会造成零序电流不平衡。

             我看大多数电气图上,L1和N接了好多220V支路用电空开,实际是不是可以这样接的?

             请电工大神详尽指点,感谢
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 2389 点
下载积分: 2889 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2020-02-28
最后登录: 2024-11-21
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-03-27 08:54
3P漏保接220不行麽?@老兔子 那有没有办法可以用得上呢?指导一下
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。
肥肥的瘦子
一个小小维修猿转行成了一个小小调试电气工程师。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 243 个
工控威望: 2389 点
下载积分: 2889 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2020-02-28
最后登录: 2024-11-21
查看肥肥的瘦子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-03-28 04:04
引用
引用第8楼老兔子于2020-03-27 20:37发表的  :


对于需要零线的线路、设备,其前端是不能安装3P的漏电保护装置的,因为零线没有进入3P的漏电保护装置的检测电路,而漏电保护装置是靠检测进/出漏电保护装置的电流是否相等来判断是不是有漏电的。

由于现实中,三相电压、电流、负载不可能达到绝对的平衡,如果不平衡电流达到漏电保护装置的动作电流,零线就会有这个电流流过,这样造成进/出漏电保护装置检测机构的电流就不相等,达到动作设定值,漏电保护装置就会动作脱扣跳闸。
.......


谢谢,学习了!
如果可以重来,搞不好还不如现在,人的性格决定了太多东西,比如懒,真的治不好。